优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
2018年二级建造师建筑实务教材变化对比分析
一、总体变化情况:
1.理论变化:与17年二级建造师教材相比变化5%左右,变化集中在第二章建筑工程项目施工管理。
2.页码变化:原327页——现327页,总篇幅无变化。
3.大纲情况:继续保留17年教材大纲,去掉“掌握、熟悉、了解”等内容程度的要求。
4.体系变化:章节体系未变。 5.案例情况:个别案例有变化。 6.三级标题变化:未变。 7.理论知识点变化:43处。 二、主要修改内容:
1.个别材料的增减及尺寸型号的变化
2.个别施工要求的环境、温度及其他方面的调整 3.进一步完善施工组织设计的管理内容
4.增加安全管理中,模板拆除施工安全的主要内容 5.预付款与预付款起扣点中,对合同总价进一步规定 6.对竣工调值公式进一步规定 7.进一步完善现场文明施工管理要点 三、细节变化解读:
P48:(一)土料要求与含水量控制中“有机质大于8%的土”变为“有机质大于5%的土”
P51:石基础施工技术要求(6)关于灰缝厚度由原来的“厚度一般控制在30-40mm之间”变为“毛石砌体不宜大于40mm,粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm,细料石砌体不宜大于5mm,石块上下...做到丁顺交错排列”
P52:设备基础浇筑关于分层厚度由原来的“每层混凝土的厚度为200-300mm”变为“每层混凝土的厚度为300-500mm”
P54:一、明沟、集水井排水(2)“沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m”变为“沟边缘离开边坡坡脚不小于0.5m”
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
P60:钢筋工程第三段由原来的“纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采 用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400钢筋。梁柱纵向受力普通钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋。箍筋宜采用 HRB400、HRBF400、 HPB300、HRB500、HRBF500 钢筋,也可采用 HRB335、HRBF335 钢筋”变为“纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRB300、HRB335、RRB400钢筋。梁柱纵向受力普通钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋。箍筋宜采用HRB400、HRBF400、 HPB300、HRB500、HRBF500、HRBF335 钢筋”
P97:标题“三、饰面板(砖)工程”改为“三、饰面板(砖)工程材料复验” 标题“四、饰面板(砖)工程”改为“四、饰面板(砖)工程隐蔽验收” P102:裱糊工程(4)“阴处应断开”变为“阴角处应断开”
P104:标题“三、框支撑玻璃幕墙制作安装”下“框支撑(明框、隐框、半隐框)玻璃幕墙”删去
P108:二、砌体工程(1)5)“砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃”变为“砂浆拌合水温不得超过80℃,砂加热温度不得超过40℃” P119:五、单位工程施工组织设计的管理 2.群体工程
群体工程应编制施工组织总设计,并根据单位工程开工情况及其特点及时编制单位工 程施工组织设计。 修改为: 2.群体工程
群体工程应编制施工组织总设计,并根据单位工程开工情况及其特点及时编制单位工 程施工组织设计。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。 P119:
4.修改与补充 整段删除
P120:接 五、单位工程施工组织设计的管理 增加: 六、其他方案管理
(1)重点、难点分部(分项〉工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家 评审,施工单位技术负责人批准。
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
(2)由二级建造师专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案。
(3)危险性较大的专项施工方案,施工单位应按规定组织专家论证,并按论证意见修改完善报批手续。 P120:【案例2A320011】有变化 P121:二、施工部署应包括以下内容 1.工程目标
工程的质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标。 修改为:
二、施工部署应包括以下内容 1.工程目标
工程的质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标。管理目标应满足招投标文件、施工合同以及本单位的相关要求。 P122:一、土石方工程
(2)确定放坡坡度或土壁支撑形式和搭设方法。 修改为: 一、土石方工程
(2)确定放坡坡度或土壁支撑形式以及行车路线等施工方法。 P123:四、钢筋混凝土工程
(3)选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法,确定混凝土搅拌振捣方法,选择设 备的类型和规格,确定施工缝的留设位置。 修改为:
(3)选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法,确定混凝土搅拌振捣方法,选择二级建造师设备的类型和规格,确定施工缝的留设位置,明确成型混凝土的质量要求。
P123:八、专项工程
对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行必要的验算和说明。
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
修改为:
对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行必要的验算和说明。临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的有要求时应组织专家论证 P145:四、装配式结构工程施工质置控制 (4)预制构件的吊运应符合下列规定: 修改为 P144:
2)新增一句“且不应长时间悬停”
3)删除“不应有人员随预制构件一同起吊。” P149: 修改为
P148:新增(17)“芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土....或边浇筑边振捣”
P165-166:三、地面工程常用饰面质量验收的一般规定 合并成八点,原九点
(6)砖面层、大理石、花岗石面层所用板块产品....... (7)地毯面层采用的材料应符合设计要求....... (8)实木地板、实木集成地板、竹地板面层....
P172:新增变为171(19)护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
P179:原二级建造师教材p180:新增(7)后浇带附近水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模要求后方可拆除。
P185:【案例2A320045】1.背景 事件二 尚未安装栏杆或篮板的杨涛周边??分层施工的??修改为栏板的阳台周边??分层施工的??
P185:【案例2A320045】2.问题 (3)事件二中,项目部还应进行临边??修改为事件二中,还有哪些临边??
P188:倒数第一行 新增(或其安装位置应按“用电组织设计”的要求执行) P189:一、物料提升机安全控制要点 (1)??排除作业障碍修改为??排除周
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
边作业障碍
P191:○2不妥之处二 正确做法:高度在20~30m之间缆风绳不少于两组修改为正确做法:高度在20~30m之间的物料提升机,其缆风绳设置不少于两组 P191:倒数第一行 1)不妥之处如下修改为1)不妥之处及正确做法如下 P192:第二行 正确做法:底笼周围修改为正确做法:应在底笼周围
P192:第五行 正确做法:??安全防护栏目、挡脚板??防护门修改为正确做法??安全防护栏目外,还应设置??防护门
P194:【案例2A320048】1.背景 事件一??要求班组整改修改为项目部要求班组进行整改。
P194:【案例2A320048】2.问题 (1)事件一中,钢筋加工机械那些安全装置须齐全有效?
P197:5.门式钢管脚手架(2)施工方案2)??并按专家论证意见组织实施修改为2)??并按专家论证意见修改方案后组织实施
P202:(2)安全装置 新增最后一句:4)??与建筑结构刚性连接
P209:三、投标报价 新增最后一句:投标人在投标??投标人的有优惠必须体现在??否则以废标处理。
P209:三、投标报价 措施项目费由投标人自主决定,但其中安全??修改为:措施项目费由投标人自主确定,投标人的安全防护??
P215:一、预付款与进度款的计算 (1)百分比法:百分比法是按年度工作量的一定比例??二级建造师工程进度款等修改为(1)百分比法:百分比法是按年度工作量或合同造价??工程进度款等 P217:第一行:新增:第四点
P222:【案例2A320073-1】前面新增:(7)总包单位与分包单位?? P231:三、(1)“如钢结构??”删除 P234:总建筑面积40000㎡修改为30000㎡ P237:(6)增加“电焊作业”
P240:(3)“企业必须在那些时候”修改为“企业应在何时” P247:增加“根据《建筑工程实施??》??验收条款规定”
P249:第(4)点和“室内环境污染物浓度检测点数设置”表格位置变化
优路教育 卓越品质 www.niceloo.com
P253:3.(1)“不妥之处”改为“不妥之处一”“施工单位”改为“建设单位” 增加“不妥之处二”“没有取得建筑消防建筑消防设施技术??” 增加“不妥之处三,总监理工程师组织验收??”
关于优路:点击【二级建造师考试学习资料】或打开http://www.niceloo.com/erjian/注册优路教育学习账号,免费获取:①全套真题答案及解析 ②真题解析班 ③免费视频公开课 ④考点精讲筑基课 ⑤免费冲刺提分系列课程