附录D 构配件质量检查表
表D 构配件质量检查表 项 目 要 求 应有产品质量合格证、质量检验报告 钢管 抽检数量 750根为一批,每批抽取1根 检查方法 检查资料 目测 游标卡尺测量 检查资料 目测 检查资料 游标卡尺 钢板尺 测量 目测 检查资料 钢板尺 目测 目测 钢板尺 目测 钢管外径及壁厚 扣件 扣件螺栓拧紧扭力矩 可调托撑 脚手板 钢管表面应平整光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷;全数 严禁打孔;钢管使用前必须涂刷防锈漆 外径48.3mm,允许偏差±0.5mm;壁厚3.6mm,允许3% 偏差±0.36,最小壁厚3.24mm 应有生产许可证、质量检验报告、产品质量合格证、《钢管脚手架扣复试报告 件》GB15831规定 不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝;扣件与钢管接触部位不应有氧化皮;活动部位应能灵活转动,旋转扣件全数 两旋转面间隙应小于1mm;扣件表面应进行防锈处理 扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N2m,且不应大于按8.2.5条 65 N2m 可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,应有产品3% 质量合格证、质量检验报告 可调托撑螺杆外径不应小于36mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不小于30mm,插入立杆内的长度不得小于150mm,支托板厚不小于3% 5mm,变形不大于1mm,螺杆与支托板焊接要牢固,焊缝高度不小于6mm 支托板、螺母有裂缝的严禁使用 全数 新冲压钢脚手板应有产品质量合格证 冲压钢脚手板板面挠曲≤12mm(l≤4m)或≤16mm(l3% >4m);板面扭曲≤5mm(任一角翅起) 不得有裂纹、开焊与硬弯;新、旧脚手板均应涂防锈全数 漆 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定,扭曲变形、劈裂、腐朽全数 的脚手板不得使用 木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm;3% 板厚允许偏差-2mm 竹脚手板宜采用由毛竹或材楠竹制作的竹串片板、竹全数 笆板 竹串片脚手板宜采用螺栓将并列的竹片串连而成。螺栓直径宜为3mm-10mm,螺栓间距宜为500mm-600mm,3% 螺栓离板端宜为200mm-250mm,板宽250mm,板长2000mm、2500mm、3000mm 钢板尺
46