c.设计变更通知单
设计变更单由设计单位发出,内容包括:需变更的内容、原图号、必要的附图,建设、设计、监理、施工等各方代表签字及所在单位公章。重要结构变更、重大变更及涉及使用功能变更通知单的图纸审查单位的审查意见。
注意事项:设计变更时施工图纸的补充和修改的记载,是现场施工的依据。由建设单位提出设计变更时,必须经设计单位同意,有设计单位委托文件。
d.工程洽商记录
《工程洽商记录》由施工单位、建设单位或监理单位其中一方提出,经各方签认后存档。
洽商记录应分专业办理,内容要详实,包括洽商依据、洽商内容、原图号,必要时应附图。由设计专业负责人以及建设、监理、施工单位的相关负责人签认。
注意事项:不同专业的洽商应分别办理,签字、盖章应齐全;涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号;表格编号的连续性,一般按形成日期的先后进行编号。 (2)施工测量记录
首先应对施工现场进行原始地貌的测量,收集测量数据,并留取相关影像资料;如需进行清理场地垃圾外运,清理垃圾后进行二次测量,收集数据计算清理垃圾的土方量;需进行回填土的,回填后进行第三次测量,计算回填土的土方量,这三次的测量资料都应收集完整
并逐步报监理核验。
对于绿化种植分部工程需对苗木进行定点放线,放线完成后需填写《苗木种植放样报验申请表》,后附苗木种植放样平面图,上报监理进行验收、签字。
对于园林建筑及附属设施分部工程、园林给排水、园林用电分部工程,园路、广场、小品、管线等放线也相应填写《测量放线报验申请表》,后附放线的尺寸平面图,上报监理进行验收、签字。
对于有深基础的园林建筑、假山等,开挖基槽后应填写《基槽验线记录》,报送监理单位、建设单位及勘察单位进行核验,内容包括验线依据及内容、基槽平面图和剖面图、检查意见等。 (3)施工物资资料
施工物资资料是反应施工所用的物资质量是否满足设计和规范要求的各种质量证明文件和相关配套文件的统称。 a、园林绿化工程使用的材料包括:
绿化种植分部工程:苗木、架杆等。
园林建筑及附属设施分部工程:水泥、砂子、石子、砖、钢筋、防水卷材、外加剂、掺合料等。
园林给排水分部工程:管材、阀门、水龙头等。
园林用电分部工程:电线、电缆、导管、开关、插座、配电箱、 灯具等。
b.工程材料应收集材料质量证明文件及送检要求: 绿化种植分部工程材料:
绿化苗木:应收集“三证一签”,即苗木检疫证、苗木检验证书、木材运输证、苗木标签。
架杆:苗木检疫证、木材运输证
进场的有关其它分部工程材料应收集的资料包括:产品合格证、厂家提供的检验(试验)报告、产品生产许可证;有关电气方面的材料应有“3C”认证(强制性产品认证的简称),在收集的材料产品合格证、厂家检验(试验)报告上应注明工程名称、进场材料的名称、规格、数量、使用部位、进场日期、原件存放处,并有经办人签字。所有进场的材料都应填写《工程材料/构配件/设备报审表》及《工程材料进场验收记录》后附相关的质量证明文件上报监理进行审核。需进行抽样复检的材料应通知监理、建设单位进行现场见证取样,填写见证取样送检记录,见证人(监理)签字并盖见证取样印章后送到有资质的质量监督检测部门进行检测。 园林建筑及附属设施分部材料: 水泥:常用的按品种可分 P.O普通硅酸盐水泥 P.C复合硅酸盐水泥
按强度等级分:32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、 62.5、62.5R
例:最常用的水泥通常为P.C 32.5复合硅酸盐水泥。
厂家需提供的资料:出厂质量合格证,内容有厂名、品种、出厂日期、出厂编号和必要的试验数据;水泥生产单位应在水泥出厂7d内提供
3d检验报告,28d检验报告应在水泥出厂日起32d内补报。 代表批量:按同一批号、同一生产厂家、同一品种、同一强度等级 袋装水泥200t 散装水泥500t
实验内容:安定性(体积)、强度、抗压、抗折、细度(有必要时做) 取样方法:随机抽20袋,从20袋抽大致相等的20份,将20份水泥合并成一份,再将一份分为两份,一份送质检站,另一份密封保存三个月。
注意事项:如进场的水泥为当天生产的水泥,不能进行见证取样送检,需放置3天以上,因刚出厂的水泥稳定性不好,当天送检对检验的结果不准。
粗骨料(石子):
分类:按形成方式分卵石和碎石;
按颗粒级配分:0.5-4cm、0.5-2cm、2-4cm 石子通常无厂家质量证明文件
代表批量:400m3/600t(一般用400m3) 实验内容:颗粒级配、含泥量
取样方法:在料堆上随机抽取15个点位,将其每个点位的表面铲掉,从其内部抽取大致相等的15份,将其15份组成一份,送到质检站。 注意事项:取样时一定要注意石子的颗粒,应在规范规定范围内。 ③细骨料(砂子)
分类:按产地分河砂(常用)、海砂、山砂
按形成方式分:天然砂、人工砂(水洗砂、清水砂)
按颗粒级配分:中砂、粗砂、细砂,其中中砂和粗砂用于结构 工程施工,细砂用于装饰装修、屋面工程施工。 通常也无厂家质量证明文件
代表批量:400m3/600t(一般用400m3) 实验内容:颗粒级配、含泥量
取样方法:在料堆上随机抽取8个点位,将其每个点位的表面铲掉,从其内部抽取大致相等的8份,将其8份组成一份,送到质检站。 注意事项:取样时一定要注意砂子的颗粒大小、含土量(含泥量)及砂子的湿度,应在规范规定范围内。 ④钢筋
分类:HRB235一级圆钢、HRB335Ⅱ二级螺纹钢、HRB400三级螺纹钢 RRB400热处理钢筋、LL冷轧带肋钢筋、LN冷轧扭钢筋 代表批量:LL冷轧带肋钢筋50t LN冷轧扭钢筋10t 其他钢筋为60t
实验内容:抗拉强度、屈服强度、冷弯、伸长率
取样方法:在每种规格的钢筋堆上随机抽取两根,将其端部50cm切掉,从其中一根上切两根长10d+150mm,做拉伸试验;从另一根切两根长5d+100mm,做弯曲试验(d为钢筋直径)。
注意事项:钢筋进场应按同一牌号、同一炉罐号、同一规格号、同一