龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
浅析GIS在我市变电站的应用
作者:杨帆 王强
来源:《科学与财富》2012年第11期
摘 要:简述了GIS设备在城市负荷中心应用的优越性,并根据变电站设计和运行的经验,对GIS设备在变电站中主接线的接线方式、布置的特点以及GIS设备故障维护等应用提出了若干建议。
关键词:GIS 变电站 设计 建议 1、GIS设备的应用及其优越性
SF6气体绝缘全封闭组合电器(GIS)具有体积小、技术性能优良的特点。目前,我市工业变、曾家园变、茶都变电站为了减少建筑面积和控制建筑高度,满足城市规划的要求,并与周边环境相协调,利于城市景观的美化,已开始采用GIS设备的方案。随着GIS设备使用的增多,应不断总结经验,在设计中充分考虑施工、运行、维护的方便,进一步优化和改进设计。GIS的主要优点在于:
a)占地面积小,一般220 kV GIS设备的占地面积为常规设备的37%;110 kV GIS设备占地面积为常规设备的46%左右,符合我国节约用地的基本国策,减少了征地、拆迁、赔偿等昂贵的前期费用。
b)由于GIS设备的元件是全封闭式的,因此不受污染、盐雾、潮湿等环境的影响 。GIS设备的导电部分外壳屏蔽,接地良好,导电体产生的辐射、电场干扰、断路器开断的噪音均被外壳屏蔽了,而且GIS设备被牢固地安装在基础预埋件上,产品重心低,强度高 ,具有优良的耐震性能,尤其适合在城市中心或居民区使用。与常规设备相比,GIS更容易满足城市环保的要求。
c)SF6气体作为绝缘介质,气体本身不燃烧,防火性能好,而且具有优异的绝缘性能和灭弧性能,运行安全可靠,维护工作量少,检修周期长,适合于变电站无人值班,达到减人增效的目的。
d)施工工期短。GIS设备的各个元件通用性强,采用积木式结构,组装在一个运输单元中,运到施工现场就位固定。现场安装的工作量比常规设备减少了80%左右。 2、GIS设备主接线的选择
GIS设备主接线的选择应遵守变电站电气主接线的设计原则———可靠性、灵活性及经济性。根据GIS设备具有故障少、检修周期长、运行可靠性高的特点,其主接线可以简化。例如110 kV和220kV配电装置一般可以不用旁路母线,但GIS设备发生故障时,其停电范围比常