第五节 外墙保温施工方案 一、工程概况

1.1、外墙面局部为石材墙面,其它为外墙涂料面层。

1.2、围护结构作法

1) 外墙保温系统概况

外墙保温采用:120厚TR10岩棉板,密度为≥40kg/m3、阻燃型岩棉板板A级。

2) 外墙保温系统做法 岩棉板外墙保温系统 序号 1 2 3 4 5 6 基层 找平层 粘结层 系统保温 机械固定 防护层 外饰面层 砼外墙及填充墙体基层墙体 平整度:2米靠尺控线,小于4mm误差;砼外墙平整度符合要求时可不找平。 10mm厚聚合物粘结砂浆粘结 120mm厚阻燃型岩棉板 尼龙锚栓,辅助固定,锚固深度≥30㎜ 3-5mm厚聚合物抹面砂浆,内置耐碱玻纤网格布(首层D6电焊网) 外墙石材、外墙涂料 二、墙体保温材料要求 外墙体保温材料相关性能指标

2.1、岩棉板性能指标

项目 压缩强度 导热系数 燃烧性能 单位 MPa W/(m.k) / 技术要求 0.15-0.25 ≤0.03 满足设计要求 学习参考

.. . . ..

表观密度 抗拉强度 尺寸稳定性 吸水率 Kg/m3 MPa % % 40-120kg/m ≥0.25 ≤0.3 ≤0.1 32.2、胶粘剂性能指标

项目 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 拉伸粘结强度 (与膨胀岩棉板) 可操作时间 原强度 耐水 原强度 耐水 单位 MPa MPa MPa MPa h 技术要求 ≥0.6 ≥0.4 ≥0.25,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥1.5~4.0 2.3、锚栓性能指标

项 目 单个锚栓抗拉承载力 单个锚栓对系统传热增加值 有效锚固深度 单位 KN W/(m2.k) mm 技术要求 ≥0.3 ≤0.004 ≥30 2.4、耐碱网格布性能指标

项目 耐碱断裂强力 耐碱断裂强力保留率 单位面积质量 断裂应变 经向 纬向 经向 纬向 单位 N/50mm % g/m2 % 技术要求 普通型 ≥750 ≥750 ≥50 ≥50 ≥130 ≤5.0 加强型 ≥1500 ≥1500 ≥50% ≥50% ≥280g/m 22.5、抹面胶浆性能指标

项目 拉伸粘结强度 柔韧性 可操作时间 原强度 耐水 耐冻融 单位 MPa MPa MPa / h 技术要求 ≥0.25,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≥0.20,破坏界面在膨胀岩棉板上 ≤3.0 1.5~4.0 2.6、板用防火界面浆料技术要求。

项目 防火界面层外观 学习参考

指标 模塑板 岩棉板 聚氨酯板 检验 方法 目测 涂层均匀、无暴露芯材、油污缺陷 .. . . ..

防火界面层厚度(mm) 特种涂料类 与胶粘剂(破坏界面均在复合板上) 小于等于1.0 卡尺测量 原强度 耐水 原强度 耐水 耐冻融 ≥0.10 ≥0.10 ≥0.10 ≥0.10 ≥0.10 ≥15S ≥0.25 ≥0.20 ≥0.25 ≥0.20 ≥0.20 ≥15S ≥0.15 ≥0.10 ≥0.15 ≥0.10 ≥0.10 ≥15S 拉伸 粘结 强度 (Mpa) 与抹面胶 浆(破坏界面均在复合板上) 阻燃性能

从保温板上切取试块,以与芯材配套的胶粘剂/抹面胶浆粘结制作检验用样品,参照JG149-2003相关规定进行检验 2.7 、建筑保温砂浆的性能指标

项目 干表观密度≤ 抗压强度≥ 压剪粘接强度≥ 软化系数≥ 当量导热系数≤ 线性收缩率≤ 燃烧性能 单位 kg/m3 kPa kPa - w/m·K % 级 要求 500.0 200.0 50.0 0.5 0.030 0.30 A 三、外保温施工方案 3.1、基本要求

3.1.1、施工环境要求

作业时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s,严禁雨天施工,施工时提前查看24h天气预报,避免胶粘剂终凝前天气突变影响

学习参考

.. . . ..

粘结质量。

3.2、建筑物及基层墙体要求

3.2.1除实体混凝土墙体外,填充墙体外面抹1:3水泥砂浆找平层。外墙找平层表面干燥、洁净,强度、平整度、垂直度达以规范验收要求。

3.2.2将外墙外保温施工的砼基体表面的杂物清理干净,不得有污迹、灰尘、油污或脂肪类物质。空鼓开裂处剔凿后修补平整、铲除凸出物,使基体表面尺寸偏差符合下表规定

项次 1 2 3 项目 表面平整度 垂直度 每层 全高 允许偏差(mm) 4 5 ≤H/1000,且不大于20 4 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用经纬仪或吊线和钢尺检查 用2m托线板检查 阴阳角垂直度

3.2.3外墙上的螺栓孔或其它孔洞用防水砂浆封堵(洞口较大处用细石砼填实)。

3.2.4伸出外墙面上的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管安装到位,并留出外墙保温层的厚度,并做必要的防锈及防水处理。

3.2.5门窗边框(不带附框)与墙体连接处预留出保温层的厚度,窗框安装完毕,窗框与墙体之间的缝隙用聚氨酯发泡填塞严密,做好窗框的保护。

3.2.6保温施工前对建筑物及墙面进行主体结构验收,验收合格后方可进行外保温施工。 3.3、施工准备

3.3.1材料准备

施工前按照本工程的技术要求,进场前应提供系统组成材料的出厂检验报告、产品型式检验报告。

3.3.2材料机具准备

3.3.2.1、外墙外保温工程所用材料,按设计要求选用,并符合国家和天津市相关标准的要求。材料进入现场生产厂家必须提供法定检测报告及出厂合格证,产品包装完好。外墙保温材料主要有:岩棉板60mm厚,界面剂刷在和墙体

学习参考

.. . . ..

粘接的那一面。聚合物粘结胶、聚合物抹面专用胶、耐碱网格布、锚栓(Φ8*120)、等。

①材料计划管理

项目开工前,向材料部门提出一次性计划,作为供应备料依据;在施工中,根据工程师变更及调整的施工进度,及时向材料部门提出调整供料计划,作为动态供料的依据;按施工进度对材料计划的执行情况进行检查,不断改进材料供应。

②材料进场验收

所有的材料均提前进场,进场时加强检查验收,严把质量关,材料进场后做好材料的标识工作,避免不合格材料用到工程中。为了把住材料的质量和数量,在材料进场时必须根据时料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证以及厂家检验报告进行材料的质量和数量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量以及材料说明书的技术参数是否达到工艺规程的指标;验收要做好记录、办理验收手续;对不合格计划要求或质量不合格的材料应拒绝验收。对进入现场的产品做好台帐,并与监理随机抽检。同一规格产品,同一批次进厂的板100m3为一批,聚合物粘结胶(粉状)20T一批,聚合物抹面专用胶(粉状)20T一批,网格布5000m2为一批,锚栓专用1万个一批。

③材料的储存与保管

进库的材料应验收入库,建立台帐;现场的材料必须做好防火、防盗、防雨、防质变、防损坏等保护设施;现场放置足够的消防灭火器和自来水,用防火布苫盖防止下雨,施工现场材料的放置要按总包方的平面堆放规定堆放,做到位置正确、保管处置适当、合乎堆放保管制度;要日清、月结、定期盘点、帐实相符,确实掌握材料库存,保证施工质量。

④材料使用监督

所有工程使用材料必须经现场(监理、总包)抽检合格后方可使用。施工过程中全过程对原材料的质量状态进行控制,发现有异常状况或对原材料质量有怀疑,立即停止使用、取样复试,并对已使用该材料的部位进行标识,根据试验结果采取相应措施。检查是监督的手段,检查要做到情况有记录、原因有分析、责任有明确、处理有结果。