表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号 检查项目 扣分标准 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分 架体搭设高度超过24m,未进行设计计算或未按规定审核、审批扣10分 架体搭设高度超过50m,专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣5~8分 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 施工 方案 10 2 3 保 证 项 目 4 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要立杆 求每一处扣2分 基础 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分 未设置排水措施扣8分 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分 架体与 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙建筑结 件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分 构拉结 搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣10分 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分 杆件间距剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要与剪刀撑 求扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7~10分 每有一处探头板扣2分 脚手板与 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣防护栏杆 7~10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 10 10 10 5 10 10 6 交底与 验 收 小计 60 续表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 7 8 9 10 11 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处横向水平扣2分 杆 设 置 横向水平杆只固定端每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每一杆件 处扣2分 般搭接 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分 项目 作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m架体 未用安全平网封闭扣10分 防护 作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分 脚手架 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4~5分 材 质 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分 未设置人员上下专用通道扣5分 通道 通道设置不符合要求扣1~3分 小计 10 10 10 5 5 40 100 检查项目合计 检查意见: 检查人: 日期:

表B.8 悬挑式脚手架检查评分表

序号 检查项目 扣分标准 应得扣减实得分数 分数 分数 施工 方案 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 1 10 钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求,扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍,扣5分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固处结构强度,锚固措施不符合设计和规范要求,每处扣5~10分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣,5分 2 悬挑 钢梁 10 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施,每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2分 纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10分 未按规定设置横向斜撑,扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5分 3 保 证 项 目 架体 稳定 10 4 脚手板 脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣,5~10分 10 5 荷 载 架体施工荷载超过设计规定,扣10分 施工荷载堆放不均匀每处,扣5分 10 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分 交底与 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣6分 验 收 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分 6 10 小 计 60 续表B.8 悬挑式脚手架检查评分表

序号 检查项目 扣分标准 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计和规范要求,每处扣2分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 应得扣减实得分数 分数 分数 10 7 杆件 间距 8 架体 防护 一 般 项 目 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10分 10 作业层脚手板下未用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭,扣5分 作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5分 架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严,扣2~8分 架体底层未进行封闭或封闭不严,扣2~10分 9 层间 防护 10 10 脚手架 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~10分 材 质 型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分 小 计 10 40 100 检查项目各计 检查意见: 检查人: 日期: 表B.11 基坑工程检查评分表

序号 检查项目 扣 分 标 准 基坑工程未编制专项施工方案,扣10分 专项方案未按规定审核、审批,扣10分 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重新进行审核、审批,扣10分 应得扣减实得分数 分数 分数 1 施工 方案 10 人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施,扣10分 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分 基坑支护结构不符合设计要求,扣10分 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施,扣10分 2 基坑 支护 10 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求,降排水 扣5分 保 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10分 证 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣5~8分 项 目 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣10分 机械在软土场地左右,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10分 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求,扣5~10分 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求,扣5~10分 降水井口未设置防护盖板或围栏,扣10分 3 10 4 基坑 开挖 10 10 5 坑边 荷载 6 安全 防护 10 小计 60