50米预应力砼T梁预制施工方案 首 件 工 程
S302彝镇公路改造工程一标项目经理部
1
目 录
一、 编制依据 二、 工程概况
三、 T梁预制具体施工方法及工艺要点
(一) 钢筋制作及安装 (二) 预应力筋制作及安装 (三) 模板制作及安装
(四) 梁体砼的拌制、灌注及养护 (五) 预应力张拉、压浆及封端 四、施工作业劳动组织 五、安全质量管理 六、附件: (一) (二)
主要施工机具设备表 梁体预制工艺框图
2
一、编制依据
1、《两阶段施工设计图》第三、四册及桥涵设计通用图《预应力混凝土T梁
TY-T3》、《预应力混凝土T梁TY-T7》、《桥梁公用构造图TY-GY》 2、《重庆巫山至奉节高速技术规范》 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 二、工程概况
熊家沟中桥设计为2X20米预应力混凝土简支T梁。桥起讫桩号为K17+743.5~K17+796.5,中心桩号为K17+768.5,桥梁全长53m,桥跨范围桥面全宽为8.435~8.8m,桥梁范围桥面全宽为8.301~8.8m。本桥平面分别位于左偏的缓和曲线和圆曲线内,曲线要素参见桥型总体布置图。桥面左横坡为2%~3%(横坡采用沿路线前进方向自左向右抬高为正,降低为负),桥面右横坡为-0.12%~3%,桥梁最大纵坡0.4%。全桥共1联,下部结构采用双柱式桩柱一体墩,0号桥台采用重力式U型桥台,承台接桩基础,2号桥台采用重力式U型桥台,基础为明挖扩大基础,墩、台均采用径向布置。
云贵中桥设计为3X20米预应力混凝土简支T梁。桥起讫桩号为K19+682~K19+752,中心桩号为K19+717,桥梁全长70.0m,桥跨范围桥面全宽8.00~8.66m。本桥平面分别位于左偏的缓和曲线直线和缓和曲线内。曲线要素参见桥型总体布置图。桥面横坡为-2%~2%,桥梁最大纵坡1.53%。全桥共1联,下部结构采用双柱式桥墩、桩基础,桥台均采用重力式U台+承台+桩基础,墩、台均采用径向布置。
毛坪大桥设计为3X20+3X20米预应力混凝土简支结构桥面连续T梁。桥起
3
讫桩号为K1+688~K1+818,中心桩号为K1+753,桥梁全长130.0m,桥跨范围桥面全宽12.5m。本桥平面分别位于右偏的圆曲线缓和曲线、直线和左偏圆曲线缓和曲线内,曲线要素参见桥型总体布置图。桥面横坡为-4%~4%,桥梁最大纵坡0.8%。全桥共2联,下部结构采用双柱式桥墩、桩基础,桥台均采用重力式U台+承台+桩基础,墩、台均采用径向布置。
5座桥上部结构主要工程数量:
预制C50砼9253.04m3; 现浇C40砼2348.05m3;现浇C30防撞护栏及护栏座砼1096.5m3。φs15.2钢绞线325776.6kg。HRB335钢筋2012062 kg; R235钢筋560580kg。φ外97波纹管2659.2m;φ外87波纹管24347.8m;φ90*22波纹管9090m。OVM15-11锚具96套;OVM15-10锚具84套;OVM15-9锚具816套;OVM15-8锚具840套;BM15-5锚具1212套。在此,我们选定蹇家沟大桥5-b、5-d作为首件。
三、具体施工方法及工艺要点
(一) 钢筋制作及安装
1. 运抵工地的钢筋均应附有制造厂家的质量证明书,或试验报告单试验室要按根据规定作力学试验后填发“钢筋试验鉴定报告单”作为使用本批钢筋的依据,不合格的钢筋不得领用。
2. 钢筋存放地面垫高不低于20厘米,不同级别要分堆存放,并设以标志,防止混杂。
3. 根据设计图纸,做出钢筋下料单,工班根据下料加工,在加工区悬挂钢筋加工大样图及焊工证。下料时要根据梁体钢筋编号和供应钢筋的尺寸,分类堆放,统筹安排,以减少钢筋的损耗。
4
4. 钢筋接长采用电弧搭接焊和绑扎连接,接头错开1/4布置,电弧焊焊缝长度:单面焊10d,双面焊5d。在场内醒目位置设置集料陈列箱,用于展示合格集料样品及标准钢筋加工样品,所有焊工应持证上岗。 5. 对直径等于或小于12mm的钢筋,在没有焊接条件时,可采用绑扎接头。在受拉区,搭接长度不小于(35d+20%x35d),即不小于42d,且不小于25cm;在受压区,搭接长度不小于(25d+20%x25d),即不小于30d,且不小于20cm;搭接部分在中点及两端三点绑扎,采用直径为0.7~1.6mm(视钢筋直径而定)的软退火铁丝。
6. 钢筋制作时应按设计图纸在在平台上放大样后比照弯制,帮扎前在台座的两侧用红油漆画出箍筋间距然后按间距帮扎箍筋,并将预应力束的平弯位置用油漆在台座顶面一并标出。梁长变化段设置在靠两端第一个中横隔板于腹板变宽点之间,因箍筋总数不变,在梁长变化段内箍筋纵向间距应进行均匀调整。
7. 为保证梁体钢筋各部分保护层厚度,钢筋骨架与模板之间必须用马蹄型塑料垫块垫好,间距60cm,呈梅花形布置。
8. 钢筋骨架应绑扎结实,具有足够的刚度。安装就位后,要妥善保护,不得在其上 行走和递送材料,雨天用防雨布遮盖。 9. 钢筋位置允许偏差: 项 次 1 2 3 4 5
项 目 两排以上受力钢筋的钢筋排距 同一排受力钢筋的钢筋间距 钢筋弯起点位置 箍筋、横向钢筋间距 焊接预埋件 中心线位置 5
允 许 偏 差(mm) ±5 ±10 ±20 ±20 5