好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)

姓名: 得分: 一、填空题(每空1分,共30分)

1. 真空管道应按受外压设计,当装有安全控制装置时,设计压力应取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值;无安全控制装置时,设计压力应取0.1MPa。

2. 当无缝钢管用于设计压力大于或等于10MPa时,碳钢、合金钢管的出厂检验项目不低于现行国家标准《高压化肥设备用无缝钢管》GB 6479 的规定,不锈钢管的出厂检验项目不应低于现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB /T 14976 的规定。

3. 设计压力不大于6.3MPa或设计温度不大于425℃的蒸汽管道,仪表接口公称直径不应小于15mm。

4. 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。 5. 职业性接触物危害程度分级是以 急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒发病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高许浓度等六项指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出的。

6. 压力管道的法兰密封垫片有三类,分别为 非金属垫片 、 半金属垫片 、和 金属垫片 。

7. 压力管道材料的选用,应根据管道级别、设计温度、设计压力和介质特殊要

1 页 共 4 页 第

求等条件以及材料和加工工艺性能、焊接性能和经济合理性等选用。 8. 当规范设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的适用温度的工业金属管道工程的施工及验收。

9. 燃气管道的设计设计使用年限不应小于30年。

10. 当设计压力小于或等于1.6MPa且设计温度不大于200℃时,在《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091上可采用螺纹连接方式。 二、判断题(每题1分,共20分)

1.钢管按横断面形状可分为:圆钢管和异形钢管。( √ ) 2.压力管道输送介质的压力对安全有影响。( √ )

3.金属的机械性能是指在外力的作用下所表现出来的性能,也成为金属的力学性能。( √ ) 4.当在临界温度下,使气体转变为液体所需的压力成为临界状态。( × )

5.从事压力管道设计审核和审定的人员(以下统称审批人员),应当经过压力管道设计鉴定评审机构考核合格,有国家质检总局公布,取得相应范围的压力管道设计审批资格,压力管道相关设计人员,审批人员的资格有效期为6年。( × ) 6.压力管道必须采用流体输送用钢管。(√ ) 7.天然气的主要成分是乙烷。(× ) 8钢的热处理方法主要是正火和回火。(×)

9.海水对碳钢、低合金钢、钛及钛合金、奥氏体不锈钢、铜合金、铝合金都没有腐蚀作用(×)。 10.氢脆是一次脆化,是可逆的。(√ )

11.设计单位在《设计许可证》有效期满前3个月前,应当向许可实施机关提交换证《申请书》。(× )

12.管道设计寿命应从管道建设的一次投资,维修费用及投资利率等综合效率决定,并应适当考虑技术进步的更新要求。一般可按 10年考虑。(×)

2 页 共 4 页 第

13. 法兰连接一般用于地上管道与设备的连接。(√)

14随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。(√)

15. 液化天然气低温管道上两个截断阀之间必须设置安全阀,放散气体宜集中放散。(√) 16. 焊缝与套管的一端间距不应小于10mm。( ×)

17. 城镇街道上和居住区内的供热管道宜采用地上敷设。(× )

18. 低温管道设计要求应避免管道振动、在弯头处不应焊接支吊架。(√) 19. 管道的热补偿方式主要有自然补偿和补偿器补偿两种方式。(√) 20. 止回阀用于自动防止管道内的流体顺时流动。(× )

三、选择题(每题2分,共20分)

1.管道上可能承受的载荷有:(ABC)。

(A):持续荷载 (B):位移荷载 (C):临时荷载 (D): 变异荷载 2.管道应力分析分有:(AB)。

(A):静力分析 (B):动力分析 (C):变形分析 (D):热力分析 3.蠕变的三要素是(BC)。

(A):低温 (B):高温 (C):时间 (D):性能 4.不宜采用焊接型支吊架的管道(D)。

(A):金属衬里的管道 (B):不需要进行焊后热处理的管道 (C):碳素钢材质的管道 (D):非金属衬里的管道

5.奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时,应注意钢中的含碳量不应小于(D) (A):0.01% (B):0.02% (C):0.03% (D):0.04% 6.城镇燃气管道在进行气密性试验时,观测时间要延续(C) 。 (A):10小时 (B):3小时 (C):24小时 (D):48小时 7.压力管道设计基本要求是(D)

(A): 风险大 (B):运转不平稳(C):工艺性差 (D):安全性和经济性 8.对介质毒性为极度危害或者高度危害以及可燃流体的管道系统,在安装施工完成后应当进行(A)试验。

(A): 泄漏 (B): 气体 (C):压力 (D):液体 9.泵的基础面应高出地面(A)

(A):100mm (B): 200mm (C):300mm (D):400mm 10.管道组成件常见的连接方法有(BD)。

3 页 共 4 页 第

(A):焊接连接 (B): 对焊连接 (C):机械连接 (D):承压连接 四、简答题(每题10分,共30分) 1.管道设计应考虑哪些荷载?

答:1.内压、外压或最大压差(设计压力应与对应的设计温度一起作为载荷条件)。 2.重力荷载

2.1管道组成件、绝热材料以及由管道支承的其他重力荷载;2.2流体重量(包括液压试验)以及寒冷地区的冰、雪重量。 3.动力荷载

3.1风荷载;3.2地震荷载;3.3流体流动导致的冲击、压力波动和闪蒸等;3.4由机械、风或流体流动引起的振动;3.5流体排放反力; 4.温差荷载

4.1温度变化时因管道约束产生的荷载;4.2因温度剧变或分布不均匀产生的温差应力,如厚壁管或流体分层流动可能导致的温差应力;4.3温度变化时因膨胀系数不同所产生的荷载,如双金属管、夹套管、非金属衬里管等。

5.端点位移引起的荷载:管道支吊架或管道连接设备发生位移时引起荷载。

2.管道连接有哪几种方式?

答:热力网管道的连接应采用焊接,管道与设备、阀门等连接也宜采用焊接;当设备、阀门等需要拆卸时,应采用法兰连接;公称直径小于或等于25mm的放气阀,可采用螺纹连接,但连接放气阀的管道应采用厚壁管。

3.什么叫爆炸下限和爆炸上限?

答:爆炸下限:可燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最低浓度。空气中的可燃气体或蒸气的浓度低于该浓度,则气体环境就不能形成爆炸。

爆炸上限:可燃气体、蒸气或薄雾在空气中形成爆炸性气体混合物的最高浓度。空

气中的可燃气体或蒸气的浓度高于该浓度,则气体环境就不能形成爆炸。

4 页 共 4 页 第

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)

2018年压力管道设计人员培训考核试题(含答案)姓名:得分:一、填空题(每空1分,共30分)1.真空管道应按受外压设计,当装有安全控制装置时,设计压力应取1.25倍最大内外压力差或0.1MPa两者中的低值;无安全控制装置时,设计压力应取0.1MPa。2.当无缝
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
001i56rggy6o2vt5lzj67d82u9zjet00igo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享