好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于交流电能表检定中若干问题的探究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

关于交流电能表检定中若干问题的探究

作者:何芳秀

来源:《科学与财富》2020年第18期

摘 要:目前我国正处于“十三五”规划收尾阶段,国家经济形势稳中向好发展,其中电力行业也取得前所未有的发展。而交流电能表作为电力行业地核心角色,其正确计量对于人民日常生活起着至关重要的作用。文章将从电子式交流电能表检定条件控制,检定项目分析方面做出具体分析,为检定电能表正确计量做好更好的计量监督作用,从而为节约和降低电能消耗、合理拟定生产计划和保障电能交易双方的经济效益做出贡献。 关键词:交流电能表;检定条件;检定项目;误差

交流电能表是专门用来计量电能的仪表,它是列入我国强检目录中用于贸易结算的计量器具。随着电子技术和数字技术的发展,以及单片机在电能表中的应用,交流电能表由之前使用已经有一百年历史的感应式交流电能表逐步发展成为电子式电能表。为了确保交流电能表量值的准确和统一,需要对交流电能表进行检定,并将其提升到法律高度。在电能表检定过程中存在若干问题需要对检定过程做到全面分析,才能保障电力行业平稳安全发展。 一、检定条件控制

检定规程中对电能表检定的环境温度和环境湿度均有要求,其中环境温度控制在(15~25)℃,环境湿度控制在45%~75%。在(20±5)℃的范围内,可以认为温度附加误差是线性变化的,其附加误差一般控制在±(0.1~0.3)%之间,这样不至于电能表检定误差出现大的变动。而环境湿度主要是对交流电压试验影响较大,对电能表检定的其他项目几乎不影响。所以在检定中应严格控制好环境温度,当环境温度超出范围时及时通过相应设施调节温度。 二、检定项目的具体分析

JJG596-2012《电子式交流电能表》检定项目中包含外观检查、交流电压试验、潜动试验、起动试验、基本误差、仪表常数试验,时钟日计时误差七个项目。 2.1外观检查分析

外观检查中包含电能表铭牌基本标志、计度器显示、表壳损坏情况、电能表基本功能和封印。这些基本项目决定电能表检定时是否会出现短路或开路的情况,如果出现类似情况,实验装置的电压源和电流源非常容易被烧坏,导致检定无法正常进行,并且严重影响到数据的判定。所以为了避免此类现象发生,一定要严格检查其外观情况。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

2.2交流电压试验分析

该项目是对新生产或大修理后首次检定的电能表进行的50Hz或60Hz的交流电压试验。主要是考虑电能表能否承受短时间过电压、雷击或操作过电压的影响。当试验条件满足相应的环境温度和湿度范围时,即可将试验电压平稳的由零升到规定值,并保持1min,随后同样的速度将试验电压降到零。如试验中电能表未出现闪络、破坏性放電和击穿的现象;试验后也无机械损坏,即可判定电能表能正确工作。但是实验过程中一定要严格控制对耐压试验影响因素较大的环境湿度,确保数据不出现较大波动。 2.3潜动试验分析

该项目要求电能表电压回路施加参比电压的115%,电流回路中无电流时,要求电能表在规定的时间内测试输出单元所发生的脉冲数不应多于1个。潜动试验考虑的是无载自转情况,当负载停止使用后,虽然没有负载电流,但是后期仍有电压加在电压线路中。潜动效应所计电量虽然很小,但是也是很容易引起用户对电表计量准确精度的质疑。基于这一点,我们对潜动试验项目也应严格把关,确保试验装置在检定过程中电压、电流参数均能达到要求,并对实验装置的仪表做好实时监视。 2.4起动试验分析

该项目是为了确保电能表使用过程中,保证其轻载时计度器可以连续转动,能够准确计量。检定规程中规定在相应的参比电压、参比频率和功率因数cosφ=1的条件之下,负载电流升到规定值以后,计度器在限定的启动时间内,有脉冲连续输出,输出指示灯闪烁。对于检定装置中控制微小电流并无对应的电流表,只有通过电流传感器来调节监视电流值间接获取的办法,这种容易导致电流限制无法准确控制,所以检定过程中需要检定人员做好实时监控仪表盘数据变动,及时作出反应,以便得到的起动数据更有效。 2.5基本误差分析

该项目是是整个规程中的核心数据部分,规程中规定将被检电能表预热一定时间后,在参比电压和参比频率下,将负载电流按由大到小的顺序调定,从而测量基本误差数据。在此项目中影响数据较大的因素有挂表的接线方式、检定系统参数设置以及装置预热时间长短等。当出现接线松动情况时,容易导致检定数据无法正常输出;当出现脉冲参数设置不准确时,容易导致全部数据集中偏大或偏小;当出现检定装置预热时间不够时,容易出现数据不稳定。这些均能影响到电能表检定和判定,所以是检定工作中值得注意和改进的地方。 2.6仪表常数试验分析

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

该项目在检定过程中选择的是标准表法,通过一台标准电能表和被检电能表在规定的条件下,运行一段时间,计算其被检表的误差 来判定是否合格。规程规定条件为最大电流,此时进行对比时,需要对电能示数分别进行设置,这样才能保障足够的观测时间,从而做出有效判断。

2.7时钟日计时误差

该项目仅对有时钟计时功能的电子式电能表有要求。对电压线路施加参比电压1h 后,用标准时钟源测量电能表的时基频率输出,连续五次后,取其算术平均值,且满足误差限为±0.5s/d,即可判定合格。对于此项目的检定,需要外接多功能脉冲线,这时应注意检定完毕脉冲线可能与电压线发生触碰短接现象,容易对继电器造成烧坏,从而影响检定装置正常使用。 三、结束语

现在社会发展,人民生活离不开电能的支持,作为电能的计量器具电能表的检定结果更是具有一定的权威性和重要性,所以检验检定部门对于电能表检定中出现的问题,更要及时提出和发现,为检定工作做出更大的贡献。 参考文献:

[1]任德祺 ,电学计量,中国计量出版社

[2]谢军,赵慧 ,电能表检定中若干问题分析 ,工业技术

关于交流电能表检定中若干问题的探究

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn关于交流电能表检定中若干问题的探究作者:何芳秀来源:《科学与财富》2020年第18期摘要:目前我国正处于“十三五”规划收尾阶段,国家经济形势稳中向好发展,其中电力行业也取得前所未有的发展。而交流电能表作为电力行业地核心角色,其正确计量对于人民日常生活起着
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
001cm7d04q5zpak1cslt1is53085cn00i7d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享