好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV配电线路故障分析及防范对策

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

10kV配电线路故障分析及防范对策

作者:余晓勤

来源:《环球市场》2019年第36期

摘要:在10kV配电线路的实际运行过程中,配电线路的接地故障是常见的一种故障类型。由于产生故障的原因比较复杂,如果不及时准确的查找故障点,并快速处理故障,容易导致故障扩大,严重的甚至会造成大区域的停电等事故。因此,要确保供电质量,满足社会需求,就要对及时发现配电线路的故障并迅速加以解决。 关键词:10kV;配电线路;故障

一、10kV酉已电线路接地故障的查找方法 (一)传统的接地故障查找方法

在10kV配电线路中,传统的接地故障查找方法主要是由推拉法以及经验法两种组成。这两种方法因为操作简单,解决了较多故障。但在当前,因技术水平飞速发展,这两种方法都存在着一定的不足之处,难以适应如今的接地故障,例如传统的经验判断法,不仅达不到足够的安全性,同时在查找结果的稳定性上也不高。与之相同,推拉方法限制了10kV配电线路的运行时间。当前的10kV配电线路不管是在结构上还是操作上都日益先进、繁杂,很难再使用传统的这两种方法很难去解决接地故障。 (二)通过绝缘遥测的判断方法

绝缘遥测判断法是绝缘遥测法的前身,是针对传统的绝缘遥测判断法的不足进一步完善改进而来的一种方法,在10kV配电线路接地故障中变压器数量不多或者长度偏短的情况下是比较适用这种方法的。通过利用绝缘遥测的技术可以得知10kV配电线路两端的绝缘值,并再次比较,哪一端的绝缘值比较小,就证明哪一端出现了故障。这种方法不仅节省了时间同时也将查找的范围进一步缩小。 (三)线路绝缘的抽查遥测法

在面对一些保证不了工作人员安全的线路故障中,使用线路绝缘抽查遥测法,通过进行对带电线路的绝缘进而保证工作人员的人身安全。避雷针及针式瓷瓶是绝缘抽查遥测的两个关键点。由于在设计悬式瓷瓶的时候,使用了最少两片以及降低电压使用的双层保险的办法,因此其不仅在外观视觉上感觉良好,同时也把绝缘故障的几率降到了最小。在实际的故障中,通过利用抽查遥测法对单个绝缘子进行测量,或者也可以对一批绝缘子进行测量,这样不仅节约了时间同时也将检测效率大大的提高了。但是,在对一批绝缘子进行测量的时候,如果发现绝缘

10kV配电线路故障分析及防范对策

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn10kV配电线路故障分析及防范对策作者:余晓勤来源:《环球市场》2019年第36期摘要:在10kV配电线路的实际运行过程中,配电线路的接地故障是常见的一种故障类型。由于产生故障的原因比较复杂,如果不及时准确的查找故障点,并快速处理故障,容易导致故障扩大,严